Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
  
f-tronic: Integration auf allen Ebenen - E-CAD mit ERP gekoppelt (WSCAD)
Autor(16250) Thema:  Klemmenleiste als Makro setzten (1277 mal gelesen)
FKasse
Mitglied


Sehen Sie sich das Profil von FKasse an!   Senden Sie eine Private Message an FKasse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FKasse

Beiträge: 2
Registriert: 23.10.2018

WSCAD Suite 2017 6.3.3.6-3c4955
WSCAD Suite 2018 6.4.1.6-989136
WSCAD Suite X 6.5.0.10-c550c4
Add-On: Projekt Wizard
EE: Expert
CE: Advanced
EI: Lite

erstellt am: 23. Okt. 2018 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Hallo zusammen!

ich möchte meine Schaltpläne in Zukunft über Macros zusammenstellen.
Bei den Stromlaufplänen klappt das schon ganz gut.
Aber beim Cabinet-Aufbau bin ich am verzweifeln:
Ich habe ein von Makro meiner Klemmleiste gebaut, aber wenn ich das setze werden die Klemmen nicht alle den Klemmen im Stromlaufplan zugeordnet und es kommt ein riesen durcheinander beim Klemmenplan raus.
Zur Erklärung: In meinem Projekt gibt es mehrere Teilprojekte aber immer die gleiche Klemmleisten, die sich über mehrere Teilprojekte verteilen (Struktur-Kennzeichen hab ich überall angepasst).
Das heißt im Cabinet (und im Klemmenplan) soll immer die komplette Klemmleiste dargestellt werden. Auch wenn im Stromlaufplan nicht alle Klemmen gesetzt sind.
Ich hoffe ich hab alle Klarheiten beseitigt... Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!!! (Der Support konnte mir noch nicht weiterhelfen) 

------------------
Gruß
Florian

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

robroy55
Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik



Sehen Sie sich das Profil von robroy55 an!   Senden Sie eine Private Message an robroy55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für robroy55

Beiträge: 2599
Registriert: 13.07.2005

Elcad V5/V7 Prof.
EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007

erstellt am: 24. Okt. 2018 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FKasse 10 Unities + Antwort hilfreich

Hallo Florian,

das führende Element bei CAE-Systemen war früher normalerweise der Stromlaufplan. Daraus wurden alle anderen Elemente abgeleitet. Mittlerweile hat man jedoch auch die Möglichkeit, Bauteile anzulegen ohne sie im SLP darzustellen. Ich denke da liegt wahrscheinlich Dein Problem. Um die Klemmenpläne und den entsprechenden Aufbau generieren zu können müssen die Klemmen zumindest im Manager virtuell vorhanden sein. Wenn die immer gleich sind könntest Du ein Standard-Projekt erstellen, dass z. B. alle Klemmen bereits enthält und dann die nötigen SLP-Module einfügen.

------------------
Grüße aus Frangn
Rob

Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

FKasse
Mitglied


Sehen Sie sich das Profil von FKasse an!   Senden Sie eine Private Message an FKasse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FKasse

Beiträge: 2
Registriert: 23.10.2018

WSCAD Suite 2017 6.3.3.6-3c4955
WSCAD Suite 2018 6.4.1.6-989136
WSCAD Suite X 6.5.0.10-c550c4
Add-On: Projekt Wizard
EE: Expert
CE: Advanced
EI: Lite

erstellt am: 11. Dez. 2018 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Danke für Deine Antwort,

ich hab es jetzt so gelöst das jedes Teilprojekt seine eigene Klemmleiste hat. Das macht es dem Schaltschrankbauer zwar nicht leichter, aber mir...

------------------
Gruß
Florian

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Anzeige.:

Anzeige: (Infos zum Werbeplatz >>)

Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen

nächster neuerer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Antwort erstellen


Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | CAD.de-Newsletter

Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen | Beitrag melden!

Fragen und Anregungen: Kritik-Forum | Neues aus der Community: Community-Forum

(c)2024 CAD.de | Impressum | Datenschutz