EPLAN Electric P8 - Select (64Bit)
2.7 HF2 11561

erstellt am: 25. Sep. 2018 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Hallo zusammen,
gibt es eine Möglichkeit, außer mit dem Pfad-Funktionstext, einen "Muttertext"
mehreren Stellen zuzuweisen?
Mir geht es in der Hauptsache darum, mir Schreibarbeit zu ersparen.
Als Beispiel: ich habe ein Bauteil, welches mit 4 Datenpunkten einer SPS beschaltet werden soll.
Jetzt möchte ich die Bezeichnung des Bauteiles jeweils an die 4 Datenpunkte an der SPS schreiben lassen.
Arbeite ich jetzt mit dem Pfadfunktionstext, muss ich ja alle 4 SPS-Boxen in den Pfad platzieren,
wo sich der Bezugspunkt des Bauteils befindet, wenn nicht sogar direkt über dem Bezugspunkt.
Da bekomme ich irgendwann Platzprobleme.

Mir würde ja schon reichen, wenn ich den Pfadfunktionstext auf mehrere Pfade erweitern könnte.

------------------
Kaum macht man es richtig, schon funktioniert es. ;-)

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

smartineer
Mitglied
Elektrokonstrukteur


Sehen Sie sich das Profil von smartineer an!   Senden Sie eine Private Message an smartineer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smartineer

Beiträge: 209
Registriert: 24.02.2017

Win 10 Pro, 64-Bit, 8 GB RAM, Intel Core i5-4590 CPU @ 3,3 GHz
Eplan Electric P8 Professional (2.7.3, 2.6.3)
Eplan Harness pro3D

erstellt am: 25. Sep. 2018 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSROB 10 Unities + Antwort hilfreich

Hallo MSROB,

Nein, "Muttertext" geht nicht. Hatte ich auch schon mal als CustomerWhish eingereicht.

Wir hatten das gleiche Problem und folgende Lösung dafür:

* Die Bauteilbezeichnung steht nur noch im Normblatt (zB Pumpe 1)
* in den F-Texten nur noch die Eigenschaft (zB Betrieb, Störung, Ein, Aus)

So haben wir unnötige Redundanzen (und Schreibarbeit) eliminiert.

Damit in der SPS-Übersicht aber auch die Bauteilbezeichnung steht, habe ich über die Blockeigenschaften (an den SPS-I/O) die Seitenbenennung übernommen.

Jetzt steht dann an der SPS-Übersicht bei jedem I/O auch die Bauteilbenennung dabei (Seitenbezeichnung). Also:

- Pumpe 1. Betrieb
- Pumpe 1. Störung
- Pumpe 1. Ein

Das Schema für die Blockeigenschaft (Projektbezogen):
Blockeigenschaft: Format (SPS-Anschluss) [1] [4<11011,0,0,0,0,0,0,0,0,%%_%%,0,0,0,0,0>]

So kannst du die Seiten 100 mal weiterkopieren und brauchst nur noch das RKZ und die Seitenbezeichnung (Listenansicht+Excel) anpassen.

Hinweis: Den Punkt (gefolgt von einem Leerzeichen) zwischen den Texten nutze ich für die Übersetzung als Satzendezeichen. Somit kann ich die Texte für die Übersetzung sinnvoller gliedern.


LG

------------------
Gerald von www.smartineer.com
Become a smarter engineer, become a Smartineer!
Lass mich das für dich googeln

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Mario Stierwald
Mitglied
Technischer Produktmanager


Sehen Sie sich das Profil von Mario Stierwald an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Stierwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Stierwald

Beiträge: 16
Registriert: 17.03.2018

erstellt am: 25. Sep. 2018 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSROB 10 Unities + Antwort hilfreich

News 2.8 Automatische Funktionstexte über eine neue Blockeigenschaft ermitteln

http://www.eplan.help/help/platform/2.8/de-DE/help/EPLAN_help.htm#htm/news_p_grafeditor_funktionstexterweiterung_193509.htm

Nutzen:

Mit Hilfe der neuen Blockeigenschaft können Sie sich den automatischen Funktionstext entsprechend Ihren Vorstellungen selber zusammenstellen. Ein solcher Funktionstext kann Sie z.B. bei der Projektierung hochkomplexer Geräte unterstützen, die im Schaltplan verteilt platziert sind.

YouTube video zum Thema
https://youtu.be/zcf5aSMfZKI


------------------
Mario Stierwald

technischer Produktmanager mechatronisches Engineering

technical product manager mechatronic engineering

[Diese Nachricht wurde von Mario Stierwald am 01. Okt. 2018 editiert.]

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Anzeige.:

Anzeige: (Infos zum Werbeplatz >>)

Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen

nächster neuerer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Antwort erstellen


Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | CAD.de-Newsletter

Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen | Beitrag melden!

Fragen und Anregungen: Kritik-Forum | Neues aus der Community: Community-Forum

(c)2023 CAD.de | Impressum | Datenschutz